Aucun Royaume
Oui ils sont sur la même machine.
Citation :[16:23][Arcemu]Server connection from 127.0.0.1:50689 DENIED, not an allowed IP.
[16:23][Arcemu]Server connection from 127.0.0.1:50693 DENIED, not an allowed IP.

Dans le logon.conf, ta section AllowedIps/AllowedModIps est bien config ?
J'ai mit :
192.168.X.XX/24 au deux
Enfin j'ai modifié les X.XX
Citation :192.168.X.XX/24 au deux
Enfin j'ai modifié les X.XX
donc c'est mal configuré....

Par exemple:
192.168.1.0/24 est l'équivalent de 192.168.1.0/255.255.255.0
CAD, les Ips 192.168.1.x seront autorisés, les autres non.

Le fait est que ton intercom connecte via le localhost alors
que tu autorise seulement l'ip de la carte Ethernet.

Essaye 192.168.X.XX/0 (en remplaçant les X évidement)
Dans ce cas, pas de contrôle sur l'Ip.
J'ai remplacé le 24 par 0 mais cela ne change rien :/
Perso je procede autrement mais je viens d'essayer
avec Ascent (l'original), le "192.168.X.XX/0" autorise n'importe kel ip.
(Le logonserver d'ArcEmu devrait (normalement) être celui d'Ascent)

Citation :[16:23][Arcemu]Server connection from 127.0.0.1:50689 DENIED, not an allowed IP.
[16:23][Arcemu]Server connection from 127.0.0.1:50693 DENIED, not an allowed IP.
Ca, ca n'a pas changé ?
Non c'est pareil Erf
Tant que tu aura le prob du "DENIED, not an allowed IP."
ca aura du mal à fonctionner....

as tu essayé le "127.0.0.1/24" par hasard ?
(Dans cette condition, le logon et le world tourne sur la même machine)
Quand j'ai mit 127.0.0.1/24 au deux cela met ceci :
[13:27][Arcemu][2011-01-07 13:27:32]
[13:27][Arcemu]ArcEmu TRUNK r4012/Release-Win32 (X86) :: Logon Server
[13:27][Arcemu]Unterminated block.
[13:27][Arcemu]Config file could not be rehashed.
Citation :[13:27][Arcemu]Unterminated block.
Tu as généré une erreur de syntaxe dans le fichier conf.
Sans te vexer, il faut aussi faire un minimum d'effort de comprehension
sinon ca va être un chouilla difficile de résoudre ton problème.

Retourner en haut Accueil